Povleček: visokonapetostna visokonapetostna linija je arterija električnega sistema, njegovo stanje delovanja pa neposredno določa varnost in korist električnega sistema. V praksi se zgodijo tudi nesreče z visokonapetostnim premorom nad glavo zaradi preobremenitve in staranja opreme. Infrardeča detekcija ima značilnosti medkrajevanja, brez izklopa električne energije, brez stika in brez razpada, kar zagotavlja napredno sredstvo za spremljanje stanja daljnotoka. Vendar je na liniji malo izkušenj z odkrivanjem in ni ustreznega standarda. Zato ta papir predstavlja metodo dviga temperature v območju alarma, ko se infrardeči termoimager uporablja za odkrivanje črte [ ena ] In metoda relativnega dviga temperature [ dve ] Pomanjkljivosti analize. V kombinaciji z dejansko situacijo je predlagana metoda absolutne razlike v temperaturi.
Ključne besede: metoda dviga mejne temperature alarma, metoda relativnega dviga temperature, metoda absolutne razlike v temperaturi
1. Metoda infrardečega odkrivanja in diskriminacije pri napakah na visokonapetostnih linijah
pisanje [ ena ] V dokumentu je predlagano, da se za presojo toplotnih napak uporabi zvišanje temperature relativne temperature okolja za toplotne napake, za preglomano povezavo različnih žic pod različnimi nosilnimi tokovi pa se daje merilnik mejne temperature alarma. Ko je zvišanje temperature ugotovljene točke na temperaturo okolja večje od dviga temperature alarma, določenega v tabeli, se šteje za okvaro, vrsta napake pa se določi glede na dvig temperature alarma v tabeli. Ta metoda je preprosta, intuitiven in praktičen, vendar pri infrardečem odkrivanju črte obstajajo naslednje pomanjkljivosti:
ena ) Za visokonapetostno visokonapetostno daljno je zaradi omejitve pogojev nemogoče natančno izmeriti temperaturo okolice, vlažnost, hitrost vetra in razdaljo zaznavanja okoli črte. Na splošno se temperatura talnega okolja, vlažnost in hitrost vetra uporabljajo kot okoljski parametri črte za oceno razdalje zaznavanja. Zato je zvišanje temperature relativne temperature okolja izmerjene vroče točke napačno, kar bo nedvomno privedlo do napake pri presoji toplotne napake;
2 ) Pri visokonapetostnih enosmernih in izmeničnih progah, tudi če bi morali biti isti materiali in enaki okoljski pogoji zaradi učinka kože in učinka bližnje, bi moralo biti ogrevanje ac linij pod enakim stanjem toka obremenitve resneje kot enosmerni tok [ ena ] Omejeno je le na uravnavanje temperaturnega dviga meje alarma glede na tip vodnika in nosilni tok ;
tri ) Značilnosti ogrevanja različnih naprav in materialov so različne, dovoljena temperatura pa je različna. Na primer, ko pride do sončnega sevanja, bo testirani predmetu dodan določen dvig temperature. V tem trenutku bi moral biti dvig temperature meje alarma očitno drugačen od tega brez sončnega sevanja. Očitno ni priročno in natančno, da preprosto uporabite to metodo za analizo toplotnih napak.
Navodilo za uporabo tehnologije infrardeče diagnostike za živo opremo določa metodo relativnega dviga temperature za ugotavljanje toplotne napake sedanje inducirani toplotne opreme. Ta metoda analizira razmerje med relativno temperaturno razliko in odpornostjo na stike ter se zanaša na standard elektroenergetske industrije "preventivni preskusni postopek za električno opremo" ( DL / T596 ) Merilo relativnega dviga temperature za analizo toplotnih napak trenutne inducirane toplotne opreme se določi v skladu z določbami kontaktne odpornosti. Ta metoda določa sodno metodo iz notranjih vzrokov ogrevanja, premaga vpliv nekaterih okoljskih dejavnikov in obremenitev toka na rezultate merjenja in ima vodenje vpliva na infrardečo diagnozo električne opreme. Vendar pa za infrardeče odkrivanje črte merilo ni zadostno
ena ) Trenutno ni nacionalnega standarda za kvantitativno kontaktno upornost omejev v obratovanju. Standard elektroenergetske industrije, preventivna preskusna koda za električno opremo, ki je podlaga smernice, ni določena, zato je težko določiti standard presoje relativne temperaturne razlike;
2 ) To vodilo in dokument [ dve ] Standard relativne temperature za povečanje temperature za vse druge naprave za preusmeritev , ki niso odklopnik in stikalo , je enak kot pri stikalniku za izoliranje , medtem ko se zahteve glede kontaktne odpornosti odklopnika razlikujejo od zahtev za omejevanje proge ;
tri ) Metoda relativnega dviga temperature ne more upoštevati dodatnega dviga temperature , ki ga povzroča sončno sevanje ;
štiri ) Vodnik opozarja tudi na dejansko zvišanje temperature vroče točke< at="" 10k,="" the="" deviation="" between="" relative="" temperature="" difference="" and="" relative="" resistance="" will="" be="" more="" dispersed,="" which="" will="" affect="" the="" accurate="" judgment="" of="" equipment="" defects,="" and="" this="" type="" of="" thermal="" defects="" accounts="" for="" a="" large="" proportion="" of="" the="" line="">
pet ) Smernica meni, da se lahko, če je stopnja obremenitve blizu 100 % , nanaša na ogrevanje visokonapetostnih električnih aparatov ac pri dolgoročnem delovanju ( GB763–90 ) Za izvršitev.
Za ogrevanje visokonapetostnih nadnapetih prenosnih žic, Zagrevanje AC visokonapetostnih električnih aparata u dolgoročnem delovanju ( GB763—90 ) Maksimalna dovoljna delovna temperatura aluminijske niske čeličnih jedra mora biti + 70 °C, u skladu s splošnim tehničnim pogojem za napajanje ( GB2314—85 ) Električna kontaktna izvedba napajanja mora izpolnjevati naslednje zahteve:
ena ) Upornost med dvema koncima spoja vodnika ne sme biti večja od upornosti iste dolžine prevodnika ;
2 ) Dvig temperature pri priklopu vodnika ne sme biti večji od temperature priključenega vodnika ;
tri ) Trenutna nosilnost vseh okov, ki nosijo električno obremenitev, ne sme biti manjša od zmogljivosti vgrajenega vodnika.
V skladu z zgornjimi pravili je mogoče prepoznati, da je pri normalnem obratovanju obremenitve temperatura pri priključni cevi, napetostni sponi, nastavljivi plošči in priključni plošči druge linije enaka ali manjša od vodnika prenosne linije. Zato lahko temperaturo običajnega tekočega vodnika v bližini preskušenega predmeta vzamemo kot referenčno temperaturo, to je za kraje s toplotnimi napakami, Temperaturo žice ali žičnate okovje lahko vzamemo kot referenčno temperaturo 5m stran od vroče točke.
Za presojo se lahko v tem trenutku uporabi metoda absolutne temperaturne razlike: vzemite najvišjo temperaturo vodnika ali žičnate okovje, ki se običajno 5m stran od predmeta, ki je pod preskusom, kot referenčna temperatura Ta, temperatura izmerjenega predmeta pa je t, Δ T = T - TA, v skladu z Δ T se uporablja za presojo toplotne napake, ki lahko odpravi učinek dodatnega dviga temperature, ki jo povzroča sončno sevanje. Hkrati se zaradi homogenosti zmanjša napaka, ki jo povzroča netočnost parametrov, kot so razdalja zaznavanja, temperatura okolja, vlažnost in hitrost vetra.
V smislu meril za sodbo o napakah se šteje, da:
ena ) Za infrardeče termoimagerje obstajajo nekatere napake pri merjenju, kot so napredni thv570 SATH in PM280 na drugi strani, njihova točnost pa je ± dva %( Obseg branja ) ali ± 2 °C ;
2 ) Za proge, ki tečejo dolgo časa, zaradi poškodbe vodnika med obtičanjem, Korozija i istrošenost u dolgotrajnom delovanju, za cevne okovje u delovanju, na primer priklopne cevi, mislimo da bi morala biti dovoljen temperaturni rastni domet, a ne strogo u skladu s standardom gb2314-85, to je da temperatura na žičnih okovjih ne mora biti nujno niža niti enaka od temperature okoline normalnog teka prevodnik;
tri ) Zaradi napake pri merjenju in naključnosti izbire referenčne točke ima temperatura izbrane referenčne točke določen razpon sprememb. Iz teoretične analize in dejanskih rezultatov opazovanja je prikazan temperaturni razpon< 2℃="">
štiri ) Zaradi razlike v dejanskih okoljskih pogojih infrardeči toplotni imager ne more dati splošnega sistema popravkov, ki je skladen z dejansko situacijo mesta odkrivanja. Poleg tega so okoljski parametri popravka temperature, ki jih zahteva infrardeči termoimager, napaka, zato imajo rezultati merjenja nekaj napak.
Če povzamem, se analiza opravi v polni obremenitvi s sklicevanjem na ustrezne nacionalne standarde ter domače in mednarodne izkušnje ( Kadar ni nazivna obremenitev, Generalni infracrveni termograf se zna pretvoriti u nazivno load ) , za diskriminaciju visokonapetostne linije za grejanje Δ Smatra se da je u t manja od 10 °C ( General thermal defects ) , Δ T je velika defekta, če je večja od 10 °C, ali ne i do 30 ° C . °C, Δ T je nujna napaka, ko presega 30 °C. Zaradi napak pri merjenju in drugih vidikov Δ T presodi, da mejna vrednost napak ni absolutna in jo je treba analizirati glede na meritev. V skladu z zgornjimi merili se toplotne napake presojajo pri dejanskih preskusih.
3 sklepi in predlogi
Gre za primernejšo in razumno metodo za razlikovanje toplotnih napak nadhodnih prenosnih linij po metodi absolutne temperaturne razlike.