+8618657514717

Razprava o problemu ozemljitve visokonapetostnega kabla

Jan 09, 2021

Bakreni ščit in jekleni oklep visokonapetostnega napajalnega kabla je na splošno treba ozemljiti. Kakšna je razlika med ozemljitvijo na obeh koncih in ozemljitvijo na enem koncu?

Ali je mogoče jekleni oklep in bakreni ščit variti skupaj, ko končate konce kablov?

Ali je mogoče pri izdelavi srednjega dela kabla variti jekleni oklep in bakreni ščit?

Več kot 35 kv visokonapetostni kabel za enožilni kabel, enožilni kabel v napajanju, lahko tvori inducirano napetost v ščitu, če je na obeh koncih zaščite in ozemljitve ščit in zanka med zemljo tvorjen inducirani tok , kabelska zaščitna plast bo vročina, izguba moči, vplivala na normalno delovanje proge, da bi se izognili pojavu tega pojava, z metodo, ki je ozemljena na enem koncu, običajno se lahko tudi, če je proga zelo dolga v nevtralni ozemljitvi in ​​premreževanju itd.

Pri izdelavi konca kabla sta jeklena oklepa in bakreni ščit varjena in ozemljena ločeno, da se olajša pregled notranjega ščita kabla. Med pregledom notranjega ščita kabla deluje napetost med jeklenim oklepom in bakrenim ščitom. Če lahko prenese določeno napetost, je notranji ščit dokazano nedotaknjen.

Če takšne zahteve ni, je mogoče jekleni oklep in bakreni ščit ozemljiti skupaj, ne da bi preizkusili notranji ovoj kabla (zagovarjamo ozemljitev po ločenih kablih).

Zakaj napajalni kabli HV z enožilni izolacijo XLPE potrebujejo posebno ozemljitev?

Predpisi o varnosti moči: 35 kV in pod napetostno napetostjo kablov so ozemljeni na obeh koncih, to je zato, ker je večina teh kablov trižilnih kablov, v normalnem delovanju skozi skupni tok skozi tri jedra

In je nič, v bistvu ni nobenega toka zunaj aluminijastega ali kovinskega ščita, zato v bistvu ni inducirane napetosti na obeh koncih aluminijastega ali kovinskega ščita, tako da skozi aluminijast ali kovinski ščit ne bo tekel induciran tok potem ko sta oba konca ozemljena.

Ko pa napetost preseže 35kV, lahko večino enožilnega kabla razmerje med žičnim jedrom enožilnega kabla in kovinskim ščitom obravnavamo kot primarno navitje transformatorja.

Ko enojedrno kabelsko jedro prehaja skozi tok, bodo magnetno polje premrežene aluminijaste ovojnice ali kovinske zaščitne plasti, tako da bo na obeh koncih videti inducirana napetost.

Dolžina kabelske linije z velikostjo inducirane napetosti je sorazmerna s tokom skozi vodnik, in kadar je kabel zelo dolg, se indukcijska napetost na ovoju sešteje do stopnje ogrožanja osebne varnosti, vod in obratovalna prenapetost ali udarec strele bo zaščita tvorila visoko indukcijsko napetost in lahko celo pokvarila izolacijo plašča.

Na tej točki, če je še vedno aluminijasta embalaža ali trije med seboj povezani na obeh koncih kovinske zaščitne plasti, se v aluminijasti vrečki ali kovinski zaščitni plasti pojavi veliko kroženja, osnovna vrednost linijskega toka je 50% - 95 %, izguba oblike, embalaže ali vroče zaščitne plasti iz kovinskega aluminija, to ne samo zapravlja veliko energije, zmanjšuje nosilnost kabla in pospešuje staranje izolacije kabla, zato enožilni kabel ne sme biti ozemljen na oba konca.

[V nekaj primerih (na primer kratki kabel ali nosilec svetlobe) sta lahko dva konca aluminijaste obloge ali kovinskega ščita trikrat med seboj povezana. Ko pa en konec aluminijaste obloge ali kovinskega ščita ni ozemljen, sledijo naslednje težave:

Ko bo tok toka strele ali prenapetostni val vzdolž pretoka jedra vplival visokonapetostni kabelski aluminijasti paket ali ozemljitveni terminal kovinskega ščita; sistemski kratek stik, tok kratkega stika teče skozi žično jedro, aluminijasto embalažo kabla ali kovinsko zaščiten konec, izoliran konec, prav tako se lahko pojavijo višje inducirane napetosti, frekvenca moči na zunanji ovojnici kabla lahko' t nosi vlogo prenapetosti in poškodovan, bo povzročil večtočkovno ozemljitev, tvoril obtok. Zato je treba pri uporabi ozemljitve, priključene na enem koncu, sprejeti ukrepe za omejitev prenapetosti na plašču, kadar mora biti namestitev v skladu z različnim položajem proge,

V skladu z načelom ekonomičnosti in racionalnosti v aluminijasti vrečki ali določenem položaju kovinske zaščitne plasti se sprejme poseben način priključitve in ozemljitve ter hkrati vgradi zaščitni ovoj, da se prepreči okvara izolacije kabelskega plašča. Zato bi morala visokonapetostna napeljava kabelskih vodov v skladu z GB50217-1994 kode za oblikovanje električnega napajalnega kabla enojnega jedra kabla le malo zmleti, malo kovinskega plašča inducirane napetosti ne sme presegati 50-100 - v (ne ne sprejemajte nobenega stika z zaščitnimi kovinskimi plašči manj kot 50 v, na primer z učinkovitimi ukrepi,

Ne sme biti večji od 100 v) in se ukvarjati z izolacijo. Če je napetost večja od pravil, je treba kovinski plašč po razvrščeni izolaciji ali izolaciji uporabiti za povezavo v navzkrižno povezavo ožičenja. Da bi zmanjšali enožilni kabelski vod v bližini inducirane napetosti pomožnega kabla in komunikacijskega kabla, poskusite sprejeti navzkrižno internetno povezavo. Dolžina kabla ni dolga, lahko uporabite enojno ozemljitev. Za zaščito izolacije kabelske ovojnice je treba na koncu zaščite plašča pritrditi brez ozemljitve.